För lantbruket innebär detta tydliga förändringar – särskilt för kylsystem inom mjölkproduktionen. Eftersom F-gaser används i både direkta och indirekta kylsystem i mjölkkyltankar är regelverket viktigt att ta hänsyn till vid framtida investeringar.
Redan från 1 januari 2025 införs flera nya begränsningar. Mjölkkyltankar med köldmedium över GWP 150 får inte längre driftsättas vid nyinstallation om kylaggregatet är förfyllt och levereras sammankopplat med tanken i ett direktverkande system. Även flytt av begagnade mjölkkyltankar betraktas som nyinstallation och omfattas därmed av samma regler.
Från 1 januari 2027 förbjuds dessutom kylaggregat med GWP över 150 och kapacitet upp till 12 kW i indirekta kylsystem.
Samma år sker även den första större minskningen av HFC-kvoter på den europeiska marknaden. EU omfattar 27 medlemsländer, och marknadens storlek avgör hur stor kvot som tilldelas. Den totala kvoten som delas ut 2027 uppgår till cirka 20 miljoner ton CO₂-ekvivalenter. Det kan låta mycket, men motsvarar ungefär de beräknade läckagen från befintliga system under ett enda år. Enligt F-gasreglementet förväntas också kraftiga prishöjningar på HFC-gaser, som ett styrmedel för att påskynda utfasningen.
Från 1 januari 2030 omfattas även separata kylaggregat som installeras och kopplas samman med mjölkkyltanken på plats i direktverkande system. Samtidigt införs förbud mot reparation och återfyllnad av kylsystem med köldmedium över GWP 150. Det innebär att om en komponent går sönder och systemet behöver tömmas eller återfyllas, är detta inte längre tillåtet.
Från 1 januari 2032 gäller ett generellt förbud mot samtliga kylanläggningar med köldmedium över GWP 150, oavsett om anläggningen fortfarande är i drift eller fungerar tekniskt.
I praktiken innebär detta att det kan bli både tekniskt och ekonomiskt riskfyllt att fortsätta driva äldre mjölkkyltankar med HFC-köldmedier – särskilt efter 2027 när kvotminskningarna får fullt genomslag. Vår rekommendation är därför att redan nu börja planera för framtidssäkra lösningar med köldmedier med lågt GWP, för att undvika både driftstörningar och oväntade kostnader längre fram.
Har du frågor eller funderingar kring framtidssäkra lösningar eller F-gasreglementet är du varmt välkommen att höra av dig till oss för rådgivning och stöd.